冷却水塔的工作原理 冷却水塔如何选型?

冷却水塔的工作原理与冷却水塔如何选型需要注意什么?

共 1 个回答

切换为时间排序

2021-07-08 21:52:34

       冷却水塔的工作原理是什么?冷却水塔如何选型?冷却水塔是一种将水冷却的装置,水在其中与流过的空气进行热交换、质交换,致使水温下降;它广泛应用于空调循环水系统和工业用循环水系统中。

  冷却水塔的工作原理

  冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥低焓值的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热高焓值的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与水的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。

  冷却塔的工作过程

  圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,净化工作台,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态,低温恒温槽。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,低温恒温槽,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。

  冷却水塔如何选型

  1、按照被冷却水的温度,冷却塔选择包括:高温塔、中温塔、常温塔。

  2、按照安装位置的现状及对噪声的要求,冷却塔选择包括:横流塔与逆流塔。

  3、按照冷水机组的冷却水量选择冷却水量,原则上冷却塔的水量要略大于冷水机组的冷却水量。

  4、选用多台水塔时尽量选择同一型号的冷却塔。

  其次,冷却塔选型需要注意:

  1、冷却塔的塔体结构材料要稳定、经久耐用、耐腐蚀,组装配合精确

  2、配水均匀、壁流较少、喷溅装置选用合理,不易堵塞。

  3、冷却塔淋水填料的型式符合水质、水温要求。

  4、风机匹配,能够保证长期正常运行,无振动和异常噪声,而且叶片耐水侵蚀性好并有足够的强度。风机叶片安装角度可调,但要保证角度一致,且电机的电流不超过电机的额定电流。

  5、电耗低、造价低,中小型钢骨架玻璃冷却塔还要求质量轻。

  6、p冷却塔应尽量避免布置在热源、废气和烟气发生点、化学品堆放处和煤堆附近。

  7、冷却塔之间或塔与其它建筑物之间的距离,除了考虑塔的通风要求,塔与建筑物相互影响外,还应考虑建筑物防火、防爆的安全距离及冷却塔的施工及检修要求。

  8、冷却塔的进水管方向可按90°、180°、270°旋转。

  9、冷却塔的材料可耐-50℃低温,但对于最冷月平均气温低于-10℃的地区订货时应说明,以便采取防结冰措施。冷却塔造价约增加3%。

  10、循环水的浊度不大于50mg/l,短期不大于100mg/l不宜含有油污和机械性杂质,必要时需采取灭藻及水质稳定措施。

共 1 条
  • 1
前往
52回答数