检查三相电机存在对地短路故障的方法有哪些?
检查三相电机存在对地短路故障的方法?
共 1 个回答
三相电机,是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路。
造成三相电机绕组对地短路故障的原因较多,如绕组受潮,绝缘材料变质失去绝缘能力,导线漆皮破损等等。
一、检查电动机定子绕组对地短路故障的方法如下:
(1)观察法。一般而言,对地短路点最易发生在线圈端部与铁心槽口接近的地方,并且绝缘外表常有破裂、烧焦的痕迹易于观察,有时也会发生在 引线端,要仔细查看。
(2)灯泡法。首先将各相绕组的接头拆开,即使相间断开,然后接好电源及灯泡电路进行逐相检查。灯泡与电源串联,其线路的一端接到电动机的外壳上,另一端轮流接到每相绕组的引出线上。如果测到某相灯泡发亮,说明某相绕组对地短路。
有时可能不是直接接地的情况,只是因为受潮等使绕组与铁心之间漏电。这时用灯泡方法可能测不出来,因为绕组与铁心之间存在较高的漏电电阻。可用一节于电池与一耳机或喇叭串联成一个电路,按上述方法测试。如发现有“嚓嚓”的声音,说明该相绕组对地漏电,好的绕组无声音。
(3)用仪表检查。此种方法需要用万用表或绝缘电阻表检查绕组接地故障。将仪表的测试笔一支接在电机外壳上,另一支接绕组的一端。将万用表拨到电阻挡(或用绝缘电阻表慢摇),如果万用表针指零或绝缘电阻表指示最小或“0”位时,表明该相有接地故障存在。好的绕组所测电阻值很大。
二、检查电动机对地短路故障的方法
(1)如果接地点在端部槽口地方,而且又没有严重烧伤时,只要在电动机接地处垫好绝缘纸后再涂绝缘漆即可,线圈不必拆除。
(2)如果接地点在铁心槽中,可将线圈拆除更换新线圈。如果是整个三相电 机绕组受潮,就需要将绕组预烘后涂上绝缘漆烘干,使绝缘电阻超过5MΩ。
- 1