电流互感器故障会有哪些?
电流互感器故障分析?
共 1 个回答
电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。
电流互感器是依据电磁感应原理,由闭合的铁心和绕组组成。电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器一旦出现故障,将造成严重的损失。
要发现CT二次开路故障,可从以下现象进行检查判断:
回路仪表指示异常,一般是降低或为零。用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。
CT本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当然这些现象在负荷小时表现并不明显。
继保发生误动或拒动,这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。
电度表、继电器等冒烟烧坏。而有无功功率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路。
CT二次回路端子、元件线头有放电、打火现象。
发现CT二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护。
尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点。
若短接时发现有火花,那么短接应该是有效的,故障点应该就在短接点以下的回路中,可进一步查找。若短接时没有火花,则可能短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前变换短接点,缩小范围检查。
在故障范围内,应检查容易发生故障的端子和元件。对检查出的故障,能自行处理的,立即处理后投入所退出的保护。
尽量减小一次负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理。
共 1 条
- 1
74问题数 56回答数