有机房电梯限速器机械机构动作后,复位步骤有哪些?

共 1 个回答

切换为时间排序
了个Q

2021-09-30 17:52:15
(1) 由于此时限速器通过限速器钢丝绳、拉杆使安全钳也动作了,同时切断了安全回路,要先到控制柜侧,转入检修状态,短接安全回路, (2) 按上行按钮,使电梯向上运行一段距离,安全钳契块施放,使安全钳和限速器机械装置复位。 (3) 松开按钮及安全回路短接线,在机房手动复位限速器电气开关。 (4) 进如轿顶,转检修,手动复位安全钳电器开关。