哪些情况下自动扶梯应自动紧急停止运行?

共 1 个回答

切换为时间排序

2021-09-30 17:52:34
1)电气故障:无控制电压;电路接地;过载。 (2)不安全运行状态:超速和非操纵的运行方向逆转;直接驱动梯级、踏板的元件断裂或过分伸长;驱动装置与转向装置间距缩短;梳齿板处有异物卡住;无中间出口的多台连续自动扶梯或人行道中有一台停止运行;扶手带入口有异物卡入;梯级或踏板下陷将不能保证在出入口与梳齿板啮合;公共交通型的自动扶梯或人行道扶手带断裂等。 电气故障时通过电器如接触器、空气断路器、热继电器等的保护功能使自动扶梯或人行道停止运行。发生不安全运行状态时,由安全触点或安全电路来切断主电流使自动扶梯或人行道停止运行。