一台XO-STAR电梯安川变频器总在平层的地方关人,请问应主要检查哪些部位?

共 1 个回答

切换为时间排序
ラキ

2021-09-30 17:52:36
因电梯能在平层的地方停车,所以门区信号正常,由于进入门区后变频器的零速由DTR来延迟。所以应检查DTR继电器及其线路。