发电机启动操作中有哪些注意事项?为什么升压时,要注意空载励磁电压和电流?

共 1 个回答

切换为时间排序
老猎人DAZE

2021-09-30 17:52:40
发电机启动操作过程中应当注意:断路器未合闸,三相定子电流均应等于0;若发现有电流,则说明定子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查。三相定子电压应平衡。核对空载特征,用这种方法检查发电机转子绕组有层间短路。 升压时,根据转子电流表的指示来核对转子电流是否与空载额定电压时转子电流相符,若电压达到额定值,转子电流大于空载额定电压时的数值,说明转子绕组有层间短路,如操作正常,频率也达到额定时,即可进行并列操作。
共 1 条
  • 1
前往
58回答数