原因: 1,原点开关触头被卡死不能动作; 2,原点挡块不能压住原点开关到开关动作位置; 3,原点开关进水导致开关触点生锈接触不好; 4,原点开关线路断开或输入信号源故障; 5,PLC输入点烧坏。 对策: 1,清理被卡住部位,使其活动部位动作顺畅,或者更换行程开关; 2,调整行程开关的安装位置,使零点开关触点能被挡块顺利压到开关动作位置; 3,更换行程开关并做好防水措施; 4,检查开关线路有无断路短路,有无信号源(+24V直流电源) ; 5,更换I/O板上的输入点,做好参数设置,并修改PLC程式。