杂物电梯与乘客电梯对层门锁紧和闭合检查要求的差异是什么?
共 1 个回答
1、 防止坠落保护要求不同。在正常运行时,层门在层站或开锁区才能打开。杂物电梯开锁区不大于层站水平面上下75mm。乘客电梯开锁区不大于层站地面上下0.2m,且对于轿门和层门机械联动的情况,开锁区可以放宽到不大于0.35m。 2、 防止剪切保护要求不同。杂物电梯在正常操作时,如果层门或其中一扇开着,应不能启动或继续运行电梯。乘客电梯也有此要求,但可以进行预备运行动作,且在特殊情况下可以开门小范围运行电梯,如平层、再平层和对接操作等。 3、 门锁装置锁紧尺寸要求不同。杂物电梯层门门锁锁紧元件啮合尺寸不小于5mm,乘客电梯不小于7mm。乘客电梯锁紧元件要求有电气安全装置验证锁紧,杂物电梯无此要求。 4、 制造和强度要求不同。乘客电梯锁紧元件应耐冲击,使用金属制造或加固,且外部需要有防尘设计,杂物电梯无此要求。乘客电梯门锁应能承受开门方向300N 作用下不降低锁紧效果,滑动门在1000N和铰链门在3000N力作用下无永久变形,对于装载高度小于800mm的杂物电梯门锁,在不小于750N的力作用下应无永久变形。 5、 紧急开锁要求不同。杂物电梯至少在端站的层门上应安装紧急开锁装置,乘客电梯要求在每层层门上均安装紧急开锁装置,且需要有层门自动关闭装置。 6、 另外,乘客电梯还有很多杂物电梯没有的要求,如在门锁未锁住情况下,不能从可接近的位置使电梯启动;多扇门的关门验证等等。乘客电梯层门锁闭装置需要进行型式试验。
共 1 条
- 1
82问题数 54回答数