共 1 个回答
①对穿螺栓固定法: 当井道墙壁厚度小于150毫米时,可用冲击钻或电锤,在井道壁上钻出所需大小的孔,用螺栓对穿孔将导轨支架可靠。 固定在井道壁上,同时应在井道壁背面放置一块尺寸较大的厚钢板垫片。 ②预埋螺栓或直接埋设固定法 当井道墙壁厚度大于150毫米时,都采用这种方式。 这时井道墙上大都留有预留孔。或需凿一如图6-35所示的孔。安装时应将预埋螺栓或开过脚的导轨支架按要求位置固定好。埋入深度不小于120毫米。并用较高标号的混凝土浇灌牢固。 ③预埋钢板焊接固定法 这种方式适用于混凝土井道墙壁,在建造井道时应按施工图要求在预留孔位置处预埋入带有钢筋弯脚的钢板。安装时将导轨支架焊接在钢板上即可。但焊接焊缝应是连续的,并应双而焊牢。 ④膨胀螺栓固定法 适用于混凝土井道。安装时用冲击钻在井道墙上钻一与膨胀螺栓规格相匹配的孔,放入膨胀螺栓将支架固定即可。