数控车床加工过程中,出现DF3A驱动器几轴同时报警是什么原因?

共 1 个回答

切换为时间排序

2021-09-30 17:53:40
驱动器接地不良或外部供电电压偏高,而驱动器使用的是同一回路的电源,一个驱动器报警干扰其它亮个驱动器同时报警,用万用表检查三相供电电源是否偏高;检查驱动器是否可靠接地;将各轴驱动器的接地线与隔离变压器的接地线连接,并可靠连接致接地端,同时确保三相供电电源的电压在正常供电范围.