电梯导线(电缆)的敷设应符合哪些规范?
>
电缆
电梯
电梯导线(电缆)的敷设应符合哪些规范?
共 1 个回答
切换为时间排序
猫眼的老陈
2021-09-30 17:52:15
1)、动力线和控制线应隔离敷设,有抗干扰要求的线路应符合要求 2)、配线应绑扎,并有清晰的接线标记,保护线端子和电压为220V及以上的端子应有明显的标记 3)、接地保护线应黄绿相间的绝缘导线 4)、电线槽弯曲部分的导线,电缆受力处,应加绝缘寸垫,垂直部分应可靠固定 5)、敷设于电线管内的导线总截面积不应超过电线槽内截面的60% 6)、线槽的配线时,应减少中间接头,中间接头宜采用冷压端子 7)、配线应留有备用线,其长大应与箱,盒内最长的导线相同