油库狸:铝合金电缆在我国应用时间不长但已经有案例表明铝合金电缆应用在城市和厂矿有巨大隐患和风险,下面就两个实际案例及导致铝合金电缆风险事故的八个因素进行探讨。案例一某钢厂批量使用铝合金电缆,投产一年时间发生两次大火造成停产半个月,直接经济损失2...
76 浏览 0 点赞
田园的拾荒者:1、电缆导体电阻不符合要求,造成电缆在运行中产生发热现象。2、电缆选择型不当,造成使用的电缆的导体截面过小,运行中产生过载现象,长时间使用后,电缆的发热和散热不平衡造成产生发热现象。3、电缆安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电...
97 浏览 0 点赞
zealot:点击阅读:整个轮胎工厂,里面居然没看到一个人.....1、综述铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式:20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A线...
83 浏览 0 点赞
福路美穗子:我们所说的电缆其实就是一种多芯的导线,它在一个绝缘软套管内包裹有多根互相绝缘的铜质导线芯或者铝质导线芯。其实电缆的种类是非常多的,比如有控制电缆、通讯类的电缆和电力电缆等。题主所问的高压电缆和低压电缆就属于电力电缆这一种类,下面我来...
190 浏览 0 点赞
仙猫:很肯定的告诉你:电缆里面有水是件很麻烦的事情,到目前为止,并没有特别有效的方法可以解决,要么做中间接头,要么整根换电缆。针对电缆里面有水的情况,我们一般采取预防为主的选...
181 浏览 0 点赞
桐人Kirito:1、高压电缆头的基本要求电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件,电缆中间头是将两根电缆连接起来的部件,电缆终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。良好的电缆附件应具有以下...
84 浏览 0 点赞
我很沉默,也很诚实:A、填充完防水填充胶以后,在填充胶外层用自粘防水胶带缠绕一层或者拉长自粘防水胶带缠绕多层,但厚度不要太厚,以免太大了导致绝缘管套不进去。B、将热缩管套在胶处收缩好。C、在热缩管两端缠绕防水胶带,然后再缠绕一层自粘防水胶带,在电...
82 浏览 0 点赞
逍遥:A、填充完防水填充胶以后,在填充胶外层用自粘防水胶带缠绕一层或者拉长自粘防水胶带缠绕多层,但厚度不要太厚,以免太大了导致绝缘管套不进去。B、将热缩管套在胶处收缩好。C、在热缩管两端缠绕防水胶带,然后再缠绕一层自粘防水胶带,在电缆绝缘护套的两...
67 浏览 0 点赞
飞鸟:下面我来回答下题主的问题。如果是家用熊猫、飞雕、德力西都不错,如果是商用或企业用,像康普、爱谱华顿等品牌都不错。特别是爱谱华顿,这个品牌是中国信息化传输与弱电智能领域的开拓者和重要推动者,专业从事电线电缆、视频监控、综合布线与数据中心四大...
207 浏览 0 点赞
山你喵了:1)、动力线和控制线应隔离敷设,有抗干扰要求的线路应符合要求2)、配线应绑扎,并有清晰的接线标记,保护线端子和电压为220V及以上的端子应有明显的标记3)、接地保护线应黄绿相...
118 浏览 0 点赞
猫眼的老陈:1)、动力线和控制线应隔离敷设,有抗干扰要求的线路应符合要求2)、配线应绑扎,并有清晰的接线标记,保护线端子和电压为220V及以上的端子应有明显的标记3)、接地保护线应黄绿...
126 浏览 0 点赞
19910219:变频器输出的电压波形只是类似于正弦波,而绝非真正的正弦波,其波形中含有大量的谐波成分。众所周知高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,产生振动和噪声,加速绝缘老化,甚至还有可能损坏电机。同时,各种频率的谐波会向空间发射不同程...
285 浏览 0 点赞
肛大木的枕頭:电缆桥架在我国的应用只有十多年,在欧美发达国家也不过是几十年。在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分,设计选型过程应根据各个系统线缆的类型、数量...
78 浏览 0 点赞
加载中...
等你来答
- 冲压件拉伸后表面出现“橘皮”缺陷是怎么回事?463 浏览
- 如何选择合适的流量计?384 浏览
- 工程机械液压系统设计都遵循哪些原则?14411 浏览
- 国产密封件制造业未来怎么发展?421 浏览
- 液压挖掘机某组操纵阀控制的几个动作同时不正常,...410 浏览
- 汽车冲压出现起皱、开裂怎么办?303 浏览
- 如何解决液压冲击?392 浏览
- 内导式液压缸有哪些特点?439 浏览
- 液压系统的安装、调试有哪些要点?317 浏览
- 如何降低液压泵的噪声?325 浏览