低压断路器是低压电器中最重要的保护及控制元件之一,主要用于工矿企业、高层建筑、宾馆、医院、机场、码头及现代居住小区中的低压配电网中,用作保护交直流电器设备,使之免受过电流、逆电流、短路、过欠压等异常情况的危害,同时也可用于不频繁地起动电动机及操作转换...
322 浏览 0 点赞
1、电路接好后,应检查接线是否正确。可通过试验按钮加以检查。如断路器能正确分断,说明漏电保护器安装正确,否则应检查线路,排除故障。在漏电保护器投入运行后,每经过一段时间,用户应通过试验按钮检查断路器是否正常运行;。2、断路保护器的漏电、过载、短路保护特性是由制...
301 浏览 0 点赞
断路器整定值是指断路器整定的动作电流。比如一个断路器额定电流是200A,即In=200。一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线)。另有一个电流...
323 浏览 0 点赞
以下是我对此问题的解答:1、普通断路器的选择配电(线路)、电动机和家用电器等的过电流保护断路器,因保护对象(如变压器、电线电缆、电动机和家用电器等)的承受过载电流的能力(包括电动机的起动电流和起动时间等)有差异,选用的断路器的保护特性不同。1.1配电用断路器的选...
379 浏览 7 点赞
断路器和空气开关的基本结构断路器是由触头、热保护部分(又叫热脱扣器)、电磁保护部分(又叫电磁脱扣器),它主要是起到电路中欠压保护作用,另外还要有绝缘外壳等部分组成。它的触点部分,断...
472 浏览 0 点赞
首先从断路器间歇性跳闸可以看出断路器存在漏电或者短路的地方。我们分两部分进行一下了解:一,断路器如果不带漏电保护开关,那么断路器跳闸多为短路跳闸引起的,可能原因:线路老化,火线零线之间没接触好,似接非接,所以间歇性跳闸。二,断路器如果带有漏电保护开关...
468 浏览 11 点赞
1、首先计算各分支电流的值①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即的,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭...
445 浏览 0 点赞
一、引言低压断路器分为万能式断路器和塑料外壳式断路器两大类。断路器都是由本体和附件组成。本体是不带任何附件,但能确保顺利合、分电路,并且有在电路或电气设备发生过载、短路等事故时,自动切断故障的功能,而附件作为断路器功能的派生补充,为断路器增加了控制手...
276 浏览 0 点赞
关于题主的问题,我觉的负荷开关和断路器都属于低压电器的一种,这两者在结构和保护原理上是有区别的,在一般情况下负荷开关是不可以代替断路器的。主要原因如下:负荷开关一般是由一个组合体构成,比如刀开关和熔断器组合就构成了负荷开关,它一般用在额定电压220V照明...
385 浏览 3 点赞
最近有看到关于断路器进线话题的讨论,断路器接线时,可以下端接进线,上端接出线吗?按照常规断路器接线一般都是上进下出,但实际中也有些用下进上出的。下面是gongkong论坛部分网友的分享评论:小a:一般200A及以下的只能上进线;大于200A既可以上进线,也可以下进线。...
357 浏览 0 点赞
作为配电用的低压断路器,在选择时主要有如下几个方面内容:首先:要根据工作场所,满足其型式及技术参数的要求;其次:在初步确定好断路器的品种、规格后,还要考虑它与上下级电器坐在保护特性方面的协调配合,从总体上满足对选择性保护的要求;最后:要进行逐项验算和...
324 浏览 0 点赞
断路器是中低压配电中使用很广泛的一种低压开关。分为C型的民用和商业照明断路器,还有D型的电力配电系统用的断路器。断路器是通过磁脱扣对短路故障进行保护的,根据被保护的电路种类,磁脱口的电流值一般是额定电流的3到15倍,它在电路中起到控制、保护和隔离的作用。这...
422 浏览 0 点赞
关于题主的问题,我觉得首先低压小型断路器按照磁脱口曲线类型可以分为A型,B型,C型,D型断路器。低压小型断路器脱口曲线类型1、A型脱扣曲线:磁脱扣电流为(2-3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量回路或线路长且电流小的系统。2、B型脱扣曲线:...
415 浏览 0 点赞
在当今的工作生产中,无论是工业还是民用的配电系统中,都存在着一个现象,那就是低压熔断器的使用频率越来越少,越来越多的情况下似乎大家都更加愿意使用低压断路器来替代。而且这也不是单一现...
322 浏览 0 点赞